消防水池到底能不能考虑补水?
wpeipei
wpeipei Lv.7
2007年01月25日 01:02:56
只看楼主

贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!

贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!
免费打赏
xycjlin
2007年10月30日 17:21:29
43楼
规范说“可以”,并没要求“必须”,那就按“不减”来设计,这是设计者的权力、责任。涉及生命、财产安全的,一定不要省那几个钱。业主要求这样作,就不满足他的要求,你就按自己作的那样作。省不了几个钱,省下的钱那些业主也是去花天酒地了!安全第一!
回复
tang123
2007年10月31日 11:10:04
44楼
浙江省消防论证纪要明确提出:消防水池的容积,多层建筑在满足规范要求前提下可以考虑补水,高层建筑不能考虑补水;其他地方的同志门可以参考下
回复
zyxbd
2007年11月03日 10:31:06
45楼
应该予以考虑
回复
zb198512
2007年11月20日 11:02:56
46楼
可以考虑 但要保守些 因为很多不可靠因素会停止供水
回复
langlan998
2007年11月20日 12:07:58
47楼
一般不考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,因为供水中断是常见的,不怕一万但是就怕万一呢,出了事可就是大事了,没人去说你省了多少钱!!!!!!!!
回复
土哥威武
2007年12月01日 20:15:18
48楼
可以啊!
比如你用DN100的管径,1.04M/S的流速,看充满水池需要多长时间!
消防系统在灭火的过程中,消防水迟也在不停的补充水,当然可以考虑了!
不过考虑的不要太大!
考虑消防补充水旧可避免消防水池太大的问题了
回复
随风
2007年12月01日 20:59:43
49楼
24楼和30楼看得很仔细,高规条文并没有哪条说可以减去补水量,只是条文解释里说"消防水池的有效容量,应根据室外给水管网能否保证室外消防用水量来确定。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池只需保证室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池除所存室内消防用水量外,还需储存室外消防用水量的不足部分;当室外给水管网完全不能供室外消防用水量,则消防水池的有效容量应为在火灾延续时间内室内和室外消防用水总量除去连续补充的水量。"解释里只有在"室外给水管网完全不能供室外消防用水量"才可以减去连续补充的水量,而这是在水池需同时考虑室内室外消火栓用水的情况下.
我做过和看过的图里面高层建筑消防水池容量就没有考虑了室外消防用水量的,那么按照条文和其解释是根本不能减。
楼主的提问就有误导作用,高规明明没说贮存室内消防用水的消防水池可以减补水量何来“按照高层建筑设计防火规范...”这么一问?如果是多层按建规来看还可以讨论下什么叫保证用水
回复
kkklhw
2007年12月01日 21:54:56
50楼
不考虑 更安全
回复
pankangyong
2007年12月02日 16:10:44
51楼
地方不同,有些地方是可以的,但是有些地方却不能审批下来。如广西就是可以的。
回复
某日某月
2007年12月04日 16:05:25
52楼
楼主和大院老总讨论的怎么样了?
回复