消防水池到底能不能考虑补水?
wpeipei
wpeipei Lv.7
2007年01月25日 01:02:56
只看楼主

贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!

贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!
免费打赏
wpeipei
2007年12月04日 23:16:04
53楼


咳,这破事。我还是选择不钻牛角尖了。

结论是可以减,减多少,我还是不知道。自己看着办拉。流速别超2。5米就OK了。

还是上海好,自来水公司牛,敢给你抽水,省了我们多少麻烦事。
回复
wpeipei
2007年12月04日 23:18:24
54楼
现在我做设计,就象在菜场摆个小摊卖小白菜一样,业主一个消火栓也要和你讨价还价,恨不得就拿个图纸就去卖钱。真是亏了房价那么高~~~~SUN。。。。
回复
wpeipei
2007年12月04日 23:58:00
55楼






二位仁兄所言极是。解决我一个困惑。

那又有一个新的问题:室外补水的考虑。。。。。
回复
清晨的风
2007年12月10日 09:44:40
56楼
一般做法是不考虑补水的 毕竟补水不是很可靠的!
万一出现问题 是大事!
回复
dq119
2007年12月10日 22:47:43
57楼
这个问题,其实就是:(1)市政给水是否可靠不间断,(2)市政给水流量是否满足用水。下面分析:

(1)、是否可靠不间断,这个问题各地不同,一个地方的各个季节也不同,根据当地情况掌握,可向供水部门咨询。
(2)流量的保证:好多人都对《建规》8.6.1条有疑问,说是否从市政管道有两个进水管就可以不设水池了?这是错误的,因为8.6.1条中有两项,市政给水如果满足不了流量(即第一项),即使设几条进水管也是无用的,也得设水池。
流量的问题上,好多人也是无法确定,实际可以粗略估算,假如有2条进水管,那么最小的管道按1.5m/s(建规8.6.2条文说明取0-1.5为合适)计算,流量是多少(DN200的管道j是47L/s,DN150的管道是26L/s),可见这个流量不是很大,而市政给水首先需要满足生产生活最大用水和室外消防用水量,而室外消防水也是比较大的,如体积超过20000立方米的建筑室外消防用水不小于20L/s。
可见,如果进水管道不够大,甚至市政管道也不够大、压力也不够大的时候,市政给水光能满足生产生活用水和室外消防用水量,难以再顾及消防水池补水。
当然,如果市政管道在建筑周围是环状,进水管是两条,且管径和压力经计算可满足生产生活用水及消防用水时,则可以适当考虑给水池补水。但为了安全起见,补水量不宜过大,室内消防水量从10L到60、70L不等,用水量小者补水可多些,用水量大者补水就显得很不安全。应经计算确定。


更多问题敬请登录鄂尔多斯—消防论坛

http://www.long119.cn

进行讨论。
回复
liuyanyuan7
2007年12月12日 13:22:30
58楼
个人理解,多层可以,高层消防水池储存室内外消防水量的可以考虑,其他不行
回复
waiting119
2007年12月14日 10:41:55
59楼
以下是引用随风在2007-12-01 20:59:43.0发表的内容:
24楼和30楼看得很仔细,高规条文并没有哪条说可以减去补水量,只是条文解释里说"消防水池的有效容量,应根据室外给水管网能否保证室外消防用水量来确定。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池只需保证室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池除所存室内消防用水量外,还需储存室外消防用水量的不足部分;当室外给水管网完全不能供室外消防用水量,则消防水池的有效容量应为在火灾延续时间内室内和室外消防用水总量除去连续补充的水量。"解释里只有在"室外给水管网完全不能供室外消防用水量"才可以减去连续补充的水量,而这是在水池需同时考虑室内室外消火栓用水的情况下.

此仁兄所言极是,个人觉得还应考虑除去生活用水的平均时流量。
回复
sparkle
2007年12月18日 12:42:12
60楼
我本人意见系保守一点,还是不要算进去了.
回复
sparkle
2007年12月18日 12:44:43
61楼
赞同dq119,我也是做消防的,我和供水部门打的交道也比较多.
回复
qstar2005
2007年12月19日 09:53:45
62楼
看了很多,了解很多,结论没有,做设计还是保守一点比较好,万一有什么设计可是要担待的!
回复