贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!
贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!
63楼
需要进回水流量计
请登陆:
http://www.avalve.cn/all.htm
![](http://www.avalve.cn/1.jpg)
回复
64楼
规范し允许考虑的。
回复
65楼
条文说明中说宜取1~1.5m/s的流速。
回复
66楼
最好是不考虑。实在需要的话,补水量我觉得是减去生活用水设计秒流量,室外消火栓用水量后,按一路进水,流速2.5考虑。计算下来应该不多。
就是设计秒流量也是个问题,假设市政管道是DN300,其供水只考虑本工程?那么其他小区的呢?
回复
67楼
高层是不能考虑补多的 多层在二路进水时 可以考虑 但要减去室外消防用水量
我一般是这样做的、哈哈
回复
68楼
《建规》P319
补水管管道计算流速不应超过2.5m/s,取1~1.5m/s较合适
补水时间按火灾延续时间计。
偶曾经做过,水池进两路200的管,进水管从不同的市政管路(不同市政道路上市政给水管,同一水厂供水,环状)引入,区域内给水管成环
最后苏州市消防大队的意见:应保证室外两路进水的可靠性
自从05版的建规实施后,消防水池都很大,稍大一点的厂区,水池就大于500立方,增大的甲方的投资
对于市政管道较为完善的地区,期待规范作出更具体的规定
回复
69楼
市政两路供水,可以考虑的,但是规范上流量有点大,应保守一点@
回复
70楼
从理论上说是可以减掉,但有的消防建审不认可.在实际工作中遇到过.
回复
71楼
可以才考虑。主要是流量的问题。
回复
72楼
给排水设计手册上说:“消防水池的容量应满足在火灾延续时间内消防用水总量的要求。当消防水池有2条补水管,在火灾情况下能连续供水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。该补水量应按管径较小的补水管计算。如水压不同时按补水量较小的补水管计算。当室外给水管网无资料时,补水量可按水池补水管(管径小的一条)管径在流速为1m/s时的流量计算。消防水池的最小容量不宜小于36立方米”,