消防水池到底能不能考虑补水?
wpeipei
wpeipei Lv.7
2007年01月25日 01:02:56
只看楼主

贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!

贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!
免费打赏
bbsufo
2008年02月04日 08:14:35
73楼
消防水池能否考虑补水来减少水池容积,建规和高规的要求是不样的:1.建规规定:当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;2.高规规定: 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
因此得出结论:多层建筑(建筑高24米以下)可补水,高层建筑不能考虑补水.
回复
xfei914
2008年04月02日 20:26:13
74楼
看市政供水能力,一般也是凭经验.比例在上海市政管网的管径在500或以上的地方比较多,但你的消防设计水量比较大.不是说市政管网没能力供水.而是这管网不是供给你一家用的.所以要设消防水池或生活水池.这时可以考虑补水的因素,水池可小点.如果市政管网供水能力与用户用良基本平衡,那么就不能考虑补水因素,或不考虑白天补水.
回复
soudf2008
2008年04月09日 21:58:11
75楼
最好不考虑 更安全
回复
chengs5
2008年04月09日 22:16:15
76楼
按照规范来说是可以的,但是在平时一般不考虑吧
反正我是没做过
回复
zhaoyijun
2008年04月10日 10:15:05
77楼
只要市政供水有保障应该可以吧,但两个小时能有多少水呢,而且万一有火灾发生也应该考虑市政管网上的消火栓可能被使用
回复
寒冬
2008年05月30日 19:54:13
78楼


现在政府部门确实很难对付,但是开发也是过于省钱,所以要想做好中间要有一个平衡点!!!!!!!!
回复
lqszgk
2008年06月05日 18:38:50
79楼
如果市政管网供水为环状,供水可靠,按照道理是要考虑补水的!
但是设计计算消防水池容量时,可以不考虑补水。
可以解释为:消火栓或者喷淋在出水时由于压力不稳(加压泵压力偏大),实际出流量往往会大于设计流量,建议以此补水量来平衡这部分水量差。一般这种解释,甲方也能接受。
回复
zhangfanghong534
2008年12月16日 10:06:33
80楼
只有两路进水时才可以考虑减少容积
再我们着谁给你接两路,再说还要看市政给水条件
回复
momi124
2009年07月06日 14:52:52
81楼
这个图纸不错,比较详细,综合评价起来,还可以,对于设计有很大的借鉴作用 希望以后能够再接再厉,加油!!!!!!!!!!!!!!!!! 希望我也能够做出这样的好东西来 感谢版主上传!!!
回复
北极冰点
2009年07月24日 11:15:43
82楼
只有两路进水的消防水池才可以考虑消防期间的补水量,而具体补多少水还要看消防水池前管线的压力大小,才能确定管线在消防期间能补充多少水。如果要保证万无一失,是不能考虑消防期间补充的水量的。
回复