同标题。查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:3.2.13 导管应符合下列规定: 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?
查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:
3.2.13 导管应符合下列规定:
3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?