380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
2楼
3P的就可以了!
配出至电动机的时候没有N线的!
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
3P的就可以了!
回复
5楼
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关
回复
6楼
漏电开关选3P也就可以
回复
7楼
5楼讲的比较严谨。
回复
8楼
最好选4p的
回复
9楼
指示灯或控制回路的L应该在漏电断路器的上边取吧? 不过我看到好多水泵控制回路(国标)的L和N都是跨在漏电断路器两端的,难道是不用漏电保护??
回复
10楼
3p就行
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,
回复
11楼
不应该用4P的,N线只是用到控制回路的,潜水泵的动力回路不需要N线的,不能轻易地断掉控制回路,控制回路通常只是用熔断器来保护的(隔离和短路保护)
回复