380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
380V电潜水泵放在水里抽水,漏电开关选3P 的好呢,还是4P的好?选4P的零线如何接?
22楼
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关
我同意这种说法。。。。。。。。。。。。。。
回复
23楼
为什么要考虑漏电呢?
回复
24楼
3p建议而已
回复
25楼
3p就够,4p过大
回复
26楼
选3P的即可.照明回路接在断路器的上火,另设熔断器作保护.
回复
27楼
潜水泵属3相平衡负荷,按说漏电开关选3P也就可以了,但如果电控箱中有220V指示灯或控制回路,就要用4P的漏电开关
我觉得还是这样比较好
回复
28楼
这个基本正确.但如果N线接在断路器(RCD)之前,就不存在这个问题了,3P即可.
当然,潜水泵接RCD不是必须的,大多都不接
回复
29楼
3P的就行了,还比较经济!
回复
30楼
呵呵,5楼说的很明确了,如果控制箱的控制回路电源取漏电的上口,就可以用三级的漏电,如果控制回路电源取漏电下口,必须用4极漏电。否则,3漏电会跳闸。
回复
31楼
选择
同意你的说法,学习了。
回复