请教高手:排烟系统设计中,风机前设防火阀,每个防烟分区与主管道连接处设防火阀,排烟口再设为带远程控制的280度自动关的,感觉很浪费,可否为普通常开风口?
请教高手:排烟系统设计中,风机前设防火阀,每个防烟分区与主管道连接处设防火阀,排烟口再设为带远程控制的280度自动关的,感觉很浪费,可否为普通常开风口?
2楼
不知道楼主是问排烟防火阀还是排烟风口?
回复
3楼
我接触的工程中,板式排烟口的开关机构和排烟防火阀完全一样,平时关闭,火灾可就近或远程打开,280度自动关闭。我个人认为是一种投资浪费,用普通的风口不行吗?
回复
4楼
普通的百叶风口也可以!
回复
5楼
板式排烟口有280度自动关闭功能嘛,我接触的样本上怎么没有啊,排烟口只要不是木质和塑料的,能耐火就可以了
回复