发电机房与储油间的排风我均按12次换气次数,发电机房利用风井送风,送风=排风+7×发电机的功率,这样算行吗?我这样算起来600KW的发电机组送风量才7200。还有下排风口的问题,下排风口风量怎么取?是与上排风口一起分担风机的风量还是另外单独的呢?
发电机房与储油间的排风我均按12次换气次数,发电机房利用风井送风,送风=排风+7×发电机的功率,这样算行吗?我这样算起来600KW的发电机组送风量才7200。还有下排风口的问题,下排风口风量怎么取?是与上排风口一起分担风机的风量还是另外单独的呢?
2楼
没人吗?自己顶个
回复
3楼
还没人吗?再顶个
回复
4楼
没明白你是搞室内还是发电机的通风
回复
5楼
回复
6楼
平时通风12次偏大,个人觉得6~8次就足够了。机组运行时,如果是风冷发电机组的话,排风量是很大的,相应的新风量就比较大,新风尽量做自然补风。600KW只有7200感觉很小,不过各个厂家的数据相差很大的
回复
7楼
一般情况下不需要设置下排风口,设上排风口就行
回复
8楼
,同意室内通风按6~8次,发电机的排风要按电专业的功率另算
回复
9楼
我遇到过供电局做电房,态度很强硬,直接不能用暖通专业的通风方案,一定要采用他们设计的通风方案!
回复
10楼
情况下不需要设置下排风口,设上排风口就行
回复