有关低压无功补偿柜的问题
zhujixing
zhujixing Lv.2
2012年08月11日 13:35:29
只看楼主

各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。

各位同事:
我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
免费打赏
一指慢
2012年08月11日 23:10:00
2楼
0.24安。应是多功能仪表(及其它东东)耗用的电流。
它的电压取样(工作电源)就是C、B相。(A相是电流取样)
回复

相关推荐