角筋计算值12.1,怎么配,要用直径40的钢筋吗?
qbzll1111
qbzll1111 Lv.3
2012年08月11日 14:01:18
只看楼主

三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?

三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?
免费打赏
天柱
2012年08月11日 15:44:00
2楼
柱截面尺寸是多大的?
回复
qbzll1111
2012年08月11日 16:16:23
3楼
柱子截面800x800
回复
qiangxuyuang
2012年08月11日 16:24:05
4楼
我建议你用双偏复核一下,看看结果如何。如果模型计算不点角柱,看看结果,是否确实需要这么大的配筋量。如果实在需要,可以根据规范采用并筋,根据面积相等的原则换算直径25或其他直径的钢筋。
回复
jin4042
2012年08月11日 17:09:39
5楼
高烈度区是吧。

发个模型,让大家研究研究。
回复
qbzll1111
2012年08月11日 19:36:47
6楼
7度区(0.1G),抗震等级提高到一级计算,这几个柱子不是角柱,是边柱,用的双偏压计算,配筋值很大,所以角筋也会很大,至于并筋,也曾考虑过,但是图集中只是在梁配筋中介绍到,柱子里好像没有提到,不知道是否可以用?
回复
mecidar
2012年08月11日 19:57:18
7楼
是不是结构太不规则了?加些剪力墙试试
回复
mrqxf01
2012年08月11日 20:10:12
8楼
柱可以用并筋,注意有折减系数。
回复
poormanlee
2012年08月11日 21:28:18
9楼
不合理 要调整
回复
poormanlee
2012年08月11日 21:28:47
10楼
可以考虑用钢柱钢梁咯
回复
mkvedsvuyi
2012年08月12日 09:36:27
11楼
修改pkpm.ini
捕获.PNG
回复

相关推荐

APP内打开