风盘的选择(十万火急)
谁是我
谁是我 Lv.2
2007年01月25日 16:07:57
只看楼主

各位老大,我是学电的,昨天领导让我复核一个空调的图纸,一个房间总的发热量为200KW,有6台5万大卡空调,总风管为1200x800,支管为600X400(发热量约为36KW),支风管上有四个400x320送风口,以上配置不知道行不行?还有就是每台空调是否可以通过止回阀直接与总风管相连。以上问题不胜感激!请尽快给与指点!万分感激

各位老大,我是学电的,昨天领导让我复核一个空调的图纸,一个房间总的发热量为200KW,有6台5万大卡空调,总风管为1200x800,支管为600X400(发热量约为36KW),支风管上有四个400x320送风口,以上配置不知道行不行?还有就是每台空调是否可以通过止回阀直接与总风管相连。以上问题不胜感激!请尽快给与指点!万分感激
免费打赏
vincent_nk
2007年01月25日 20:44:49
12楼
一般不超过8米。
回复
谁是我
2007年01月25日 20:52:24
13楼
多谢,看来我还得找书看一下,再次多谢
回复
sp1104
2007年01月26日 16:48:20
14楼
請問板主:你的一般不超過8米是根據什麼而來得
回复
vincent_nk
2007年01月26日 18:56:02
15楼

根据噪音考虑。
回复
wswq913
2007年01月27日 16:02:26
16楼


如果单台空调机组与风管连接的确是不需要止回阀
但是LZ的提问是每台空调机组与总风管连接,那就应该用止回阀了
回复
liaoxiuwei0
2007年01月27日 19:14:22
17楼
好想它们是同开同关的,如果六台同开同关的话,可以不用。
回复
rhuyan
2007年01月30日 09:43:38
18楼
风管的设计 取风管内的流速11m/s 长宽比不超过4:1 长宽比过大风管要做补强
回复