比如说某栋地下室钢筋原材和直螺纹同一天进场,是先送钢筋原材,等钢筋原材合格报告出来才能送直螺纹接头,还是可以同一天送?
比如说某栋地下室钢筋原材和直螺纹同一天进场,是先送钢筋原材,等钢筋原材合格报告出来才能送直螺纹接头,还是可以同一天送?
2楼
我是一起送的,我们这边要求没那么严,不知道你们那边如何。你可以致电质检站询问下。或者你请钢材厂商那里帮你取样,包括焊材的样一起取了回来请人焊接,保险起见就分批送嘛。
回复
3楼
这个问题没有具体要求。但有个前提,只有钢筋母材合格之后,才能出连接接头的报告。
回复
4楼
应该是可以同一天送过去的,不一起送,你第二次送,人家还嫌你麻烦他呢!只要按顺序打报告就行啦。这个问题只是会出现你母材不合格,接头的就白送了的情况。但这个跟规定没啥关系的。只要你质量没问题就行。
回复
5楼
我们这边是不允许的,首先监理方见证取样的时候就不允许,还有谁也不敢确保刚才的母材就是一定合格的。
回复
6楼
我们这边是一道送
回复
7楼
钢筋检测没合格怎么能用呢?
回复
8楼
可以一次送好几组吗,一次送完得了
回复