各位达人帮忙分析下图纸问题!
gs038756
gs038756 Lv.2
2012年08月12日 11:45:36
来自于通风排烟
只看楼主

小弟新手现在做一车库防排烟系统 完成之后调试 发现末端风口没风 把前面排烟口全部关闭 末端能感觉到一点点风量 我们找设计 设计说是设备供应的风压小了 找设备商 又说是设计的风管和排烟口过大了 甲方又在说是我们漏风太厉害。。。 图纸附上 请问各位高手 具体原因是什么啊 (考虑到一些原因 图框我删掉了)拜求!!跪谢!!

小弟新手现在做一车库防排烟系统 完成之后调试 发现末端风口没风 把前面排烟口全部关闭 末端能感觉到一点点风量 我们找设计 设计说是设备供应的风压小了 找设备商 又说是设计的风管和排烟口过大了 甲方又在说是我们漏风太厉害。。。
图纸附上 请问各位高手 具体原因是什么啊 (考虑到一些原因 图框我删掉了)
拜求!!
跪谢!!
f0fce4e7a2e458ae060b.rar
488 KB
立即下载
免费打赏
aionyu
2012年08月12日 18:11:47
2楼
最主要原因应该是管段过长,没算竖向光平面已经超过80米。首先检查漏风这个是必然的,在分叉位置加调节阀;
没看懂你静压箱旁边的风口。。。如果也是排烟的那你的管路肯定短路。
回复
gs038756
2012年08月12日 20:56:22
3楼
旁边那个是平时排风的 他前边那个阀门火灾控制关闭的!!设计说明中有说
回复
chalewen
2012年08月13日 16:42:28
4楼
首先,风口是比较大,风口全开风在3米左右;其次风井上接的3条排风管,漏风也有影响。风压832Pa应该是足够了的。
回复
guohaohua
2012年08月14日 17:19:46
5楼
风管有问题,风速没有控制好
回复