只看楼主

在做一个建筑群,因一层规模大,分成很多个结构板块,中间板块的排水一定要经过沉降缝才可排出,该如何处理呢?

在做一个建筑群,因一层规模大,分成很多个结构板块,中间板块的排水一定要经过沉降缝才可排出,该如何处理呢?
免费打赏
sirrandy
2007年02月01日 11:27:49
12楼


赞同,不过能不穿还是不要穿
回复
w-design
2007年02月01日 11:29:45
13楼
是呀,我也是个新手想学习一下
看看大家发的贴子,共同进步吧!
回复
responsibility
2007年02月01日 11:36:33
14楼

不要与规范抗争啊,不能穿的慎重。
回复
chenjunlin112
2007年02月01日 14:40:11
15楼
我觉得每个结构板块的排水可以分开排出,然后在户外汇总,不一定非要穿沉降缝.
回复
云飘飘
2007年02月01日 15:00:46
16楼
原则上不允许。但是在实在没办法的情况下四楼的方案似乎可以考虑。
回复
jinhui020222205
2007年02月01日 15:06:55
17楼


规范上说的“不得”,不是我说的,我只是引用规范内容,能不能穿不是你或者我说了算的。
回复
水灾
2007年02月01日 17:46:08
18楼
规范本身就说的不是那么严格,就象“排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。”本身说了不得,结果还是列出了例外:采取防护措施时又可以。

规范上关于此类的条文多的是,前面均说“不得”怎么样,接着就是如果不能避免的话,就咋样。

楼主的题目是“排水管必须穿结构缝,如何处理?”,按照那个条文的“不得穿越”,岂不是要改建筑方案了。我想水专业目前还没这个本事左右建筑专业,自己想办法吧。
回复
snow_168
2007年02月01日 19:48:07
19楼

楼上的所言诧异。规范是给2条路让走,当***无法避免时,应采取**措施。我倒觉得很好。这也是在采取措施后,有避开强条的最好方法,一般在规范条文中有说明。所以不能说规范本身就说的不是那么严格,只能说规范已经考虑了各种可能的情况(包括地区差异等),目前所有的规范没有错误(不同规范之间冲突倒有),只有越来越完善及合理吧了!!
回复
weiyongjun060518
2007年02月01日 19:49:48
20楼

告诉你吧,没有什么非穿不可的情况,只不过是工程造价的问题
再强的结构缝,也只是平面封闭,绝对不会立体封闭,总能出去的
我在4楼,说的很清楚,重力排水管不要穿,可以转化成压力排水管再穿
只不过是造价高点,但是,这样做是对设计人员自己的一种保护。
你重力排水管穿结构,可以啊,出了问题,没有一个人说你是对,也没人说你是为了节约成本,甲方也不会领你情
所以,象我们做设计的,重力排水管就是不穿结构缝,因为有规范。
出了问题,别人对照的是规范,在中国你也没地方讲理
我们楼上是误人子弟?
要是有人听你的穿了结构缝,不出问题,什么事都没有,出了问题,看你设计的怎么担的起!
回复
snow_168
2007年02月01日 20:00:55
21楼

有一种情况重力排水管从地下室埋地敷设,刚好从变形缝穿过。若重力排水管
下面仅做砼带形基础是否可行呢?是否还需要其他措施呢?
回复