六层房屋结构形式为剪力墙结构(业主要求),应该怎么去设计?
qbzll1111
qbzll1111 Lv.3
2012年08月13日 21:10:15
只看楼主

现要设计几栋六层住宅,位于一个大底盘地下室上面,我原想做成异形柱框架结构,但业主要求做成剪力墙结构,高度低于24m,不知道剪力墙设计是否要参照高规来走,多层照高层来设计,不解,求指教?

现要设计几栋六层住宅,位于一个大底盘地下室上面,我原想做成异形柱框架结构,但业主要求做成剪力墙结构,高度低于24m,不知道剪力墙设计是否要参照高规来走,多层照高层来设计,不解,求指教?
免费打赏
sdchjw
2012年08月20日 11:43:36
22楼
这还不好办,直接上剪力墙就是了,有啥问题么?满足抗规和混规的要求,不就完了
回复
xyhconcrete
2012年08月20日 12:14:36
23楼
按抗规走吧
回复
一介图夫
2012年08月20日 14:20:18
24楼
本着学习的态度和目的进来的,先顶一个!
回复
huanzhou521
2012年08月20日 17:31:49
25楼
这样的业主总比改用框架的非要你盖个砖混的业主强多了e
回复
cuisiguang
2012年08月20日 21:19:54
26楼
六层结构做成剪力墙结构也很正常,看怎么设防了,场地土类别影响也很大,八度,三类场地,完全可能。现在的业主才不是傻子呢,他们花自己的钱,一定会精打细算的。碰到这样的业主也许是件好事。就怕你做了剪力墙结构,他来质问你,遇到这种不懂装懂的你就惨了。6层,不超24米,按抗规来做,比较简单。
回复
阿土怕瓦落地
2012年08月20日 23:23:08
27楼
看你在几度区啊,7.5度以上是不允许做异形柱的,并且高度区,剪力墙全按构造走比异形柱还要省的,基础做法也不一样。应综合考虑对待。
9层下均可做构造边缘构件,看轴压比应都小于0.3的,构造很省的。
回复
skysunbin
2012年08月21日 08:43:09
28楼
用不到高规,用抗规就行了!不过要是高烈度区是做不了框架结构,可以和业主沟通下!框剪和短肢剪力墙都是不错的结构形式!
回复
一介图夫
2012年08月21日 09:25:36
29楼
本着学习的态度和目的进来的,先顶一个!
回复
wjdhm1990
2012年08月21日 18:58:04
30楼
完全按抗规走,也要设置底部加强区,平面外搭梁不需要暗柱等等
回复
mdjhcn
2012年08月22日 08:29:29
31楼
应该是按抗规来
回复

相关推荐

APP内打开