现要设计几栋六层住宅,位于一个大底盘地下室上面,我原想做成异形柱框架结构,但业主要求做成剪力墙结构,高度低于24m,不知道剪力墙设计是否要参照高规来走,多层照高层来设计,不解,求指教?
现要设计几栋六层住宅,位于一个大底盘地下室上面,我原想做成异形柱框架结构,但业主要求做成剪力墙结构,高度低于24m,不知道剪力墙设计是否要参照高规来走,多层照高层来设计,不解,求指教?
32楼
回复
33楼
七度以上,六层的异形柱框架 是算不下来的,
除非做成普通框架结构,但是住宅房间会有影响
所以做剪力墙结构也是有一定依据的
回复
34楼
8度区多层剪力墙结构可以做得很节省。看各自的水平了。
回复
35楼
你能否考虑使用异形柱结构?
回复
36楼
全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)2009
可以参考 多层剪力墙结构
回复
37楼
符合抗规就行。。
回复
38楼
楼上 说的 不错 这样的业主 是好业主,其实从结构角度去看,框架剪力墙结构 性能的优越性是很明显的 ,尤其是在高烈度地区,6层的框架 做下来 梁柱截面 会比较大。至于如何如何进行剪力墙的设计,(少量剪力墙结构)一般情况下 保守原则,抗震等级宜和框架相同。具体可以参看朱炳寅的建筑结构问题及分析。
回复
39楼
如果做成框架剪力墙结构未必是不经济的做法。。
回复
40楼
这种结构肯定都是构造配筋 注意位移角会非常小 多开些结构洞 刚度大对结构未必就是好事
回复
41楼
业主真有钱,长见识了
回复