【请教】主变本体故障若干问题,困扰得我寝室难安呀
woshiniyeee
2012年08月13日 22:30:08
来自于继电保护
只看楼主

1;当变压器绕组间短路时,是不是立即就伴随重瓦斯动作?若有,此时是差动保护动作还是重瓦斯保护动作? 2;变压器轻微匝间短路是否会演变成为重瓦斯保护?还是还没等演变成重瓦斯保护动作之前就已经差动保护出口跳闸了? 3;载重瓦斯时,是否有差流? 哪位大哥能帮我解答一下啊,这个问题困扰我几天了,真是寝室难安呀!

1;当变压器绕组间短路时,是不是立即就伴随重瓦斯动作?若有,此时是差动保护动作还是重瓦斯保护动作?
2;变压器轻微匝间短路是否会演变成为重瓦斯保护?还是还没等演变成重瓦斯保护动作之前就已经差动保护出口跳闸了?
3;载重瓦斯时,是否有差流?
哪位大哥能帮我解答一下啊,这个问题困扰我几天了,真是寝室难安呀!
免费打赏
william19988
2012年08月15日 14:03:45
2楼
对于油变及其保护问题不熟,帮顶期待高手解答。
回复
qbw4607
2012年08月15日 15:48:00
3楼
呵呵,二者都是变压器的主保护,要说先后,只有使用示波器记录一下,才有明确的结论。从本人接触的数次大型故障看,二者都动作。
可以设想一下,大概电气回路动作比气体上升到达瓦斯继电器要快一点,而且差动动作后瓦斯可以继续动作。
回复
心香
2012年08月16日 08:36:01
4楼
还以为你寝室有问题呢
回复
woshiniyeee
2012年08月16日 09:19:16
5楼
呵呵,笔误,笔误
回复
淮岸听风
2012年08月16日 15:14:52
6楼
绕组轻微故障时,轻瓦斯动作,重瓦斯不动作。
当重瓦斯动作时,表明绕组已出现严重故障,会有差流,差动保护会动作。
回复
dian_xiao_er
2012年08月16日 15:54:19
7楼
正常差动会动作,严重的时候重瓦斯才会动作
回复
leao1225
2012年08月16日 21:22:42
8楼
回复
ccj8989
2012年08月16日 21:29:41
9楼
变压器的容量大小不同而不同,油变,干变,气体绝缘变压器等各有不同,

[ 本帖最后由 ccj8989 于 2012-8-16 21:31 编辑 ]
回复
冬天的雨
2012年08月18日 21:25:24
10楼
当变压器绕组间短路时,差动保护动作,当变压器绕组间短路较严重时,本体重瓦斯也动作
回复
woshiniyeee
2012年08月19日 11:15:05
11楼
就没高人能为我一一解答吗?
回复

相关推荐