求助:如何解决柔性软接头的问题
sjs19801005
2007年01月27日 21:36:32
只看楼主

室外自动喷淋管道采用 De315 PE管,用柔性软接头和阀门连接,施工完半年后在消防联动验收时会漏水,有时是螺丝,有时是垫皮没压好.

室外自动喷淋管道采用 De315 PE管,用柔性软接头和阀门连接,施工完半年后在消防联动验收时会漏水,有时是螺丝,有时是垫皮没压好.
免费打赏
sjs19801005
2007年01月27日 21:38:35
2楼
当时螺丝都拧死后,经过消防联动打压第二天就会出现螺丝松动的现象.
回复
tingj101
2007年01月29日 19:14:32
3楼
查一下法兰垫片的质量是否合格,厚度是不是合适。
另外关注一下管道是否有沉降。
回复
sjs19801005
2007年01月30日 22:16:58
4楼
法兰垫片的质量合格,主要是螺丝未上紧.当时安装是换了几个人下去拧的,拧的比较紧.
管道是沉降了。请教该如何解决,该返工吗?
回复
lsq06978
2007年01月31日 10:24:06
5楼
PE管的抗沉降性能还是比较好的,如果你管埋地的时候按照规范做的,应该没问题。我认为不用返工。
回复
sjs19801005
2007年02月04日 15:59:23
6楼
埋管的时候管底采用黄砂垫层了,不过315 PE管是PN1.6MPa,比较重,而且施工的地方土质比较差,所以后来维修的时候挖出来就发现有了一定的沉降。而且施工队当时施工的时候偷懒没有在弯头和三通处砌支挡墩。