计量柜2次线电流互感器选用4平方毫米 电压互感器选用2.5平方毫米 BVR软线行吗我看的计量柜全是用硬线接的 这个那里有规定吗?
计量柜2次线电流互感器选用4平方毫米 电压互感器选用2.5平方毫米 BVR软线行吗
我看的计量柜全是用硬线接的 这个那里有规定吗?
12楼
我们这儿一般都不用机械表了
回复
13楼
硬线比较好,电流要求4平方,电压2。5平方,主要应是接触比较好,不易氧化不易断线,接入表计时压接好!
回复
14楼
供电局一般都是这么要求的,中置柜计量车可以用4方的硬线没问题的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
15楼
有些地方规定用单股硬芯
回复
16楼
各地供电局规定不同,但你用4平方的硬线就不存在验收问题了
回复
17楼
这个问题你打个电话问供电局吧。他们同意了就可以。所以没有绝对不可以的事情,一切都有可能:lol
回复
18楼
我们做中置柜计量用硬线的,以前用软线供电局让我们改
回复
19楼
内部计量跟专业计量 当然还要看关系铁不铁。 供电局的一般不允许用BVR线
回复
20楼
...............
回复
21楼
这个没有硬性规定,BVR线由于是多股组成,在没有线头浸锡的情况下安装进表的时,在螺丝的压力下容易造成断股,导致进表的电流降低出现计量不准,所以电力公司一般验收不通过,要求用户用BV线