前几天看到均匀送风的时候有点糊涂风机风量与全压之间的关系, 书上说的风管上风口的出风量值是关于此处的管道静压和面积系数的一个公式,也就是说全压-管道的阻力损失(也就是动压)就可以得出风道的静压,进而也就能计算出风口的风量值,但是这个公式里面没有一个变量关于风机风量的,如果是这样的话,那岂不是选一个很大压头的风机不管风机风量多大,只要保证动压损失很小,就能使风口得到一个很大的风量了,希望高手给解释一下啊!!!很糊涂。
前几天看到均匀送风的时候有点糊涂风机风量与全压之间的关系, 书上说的风管上风口的出风量值是关于此处的管道静压和面积系数的一个公式,也就是说全压-管道的阻力损失(也就是动压)就可以得出风道的静压,进而也就能计算出风口的风量值,但是这个公式里面没有一个变量关于风机风量的,如果是这样的话,那岂不是选一个很大压头的风机不管风机风量多大,只要保证动压损失很小,就能使风口得到一个很大的风量了,希望高手给解释一下啊!!!很糊涂。
2楼
转速不变时 风压和风量想换可以转变 但不成1:1 的比例关系
回复
3楼
看看风机性能曲线就知道了,静压大了风速就下了,静压小了风速就大了。。。不知道说清楚没。。,我也是最近在研究这个问题
回复
4楼
这么说吧,你看书上说的均匀送风那里的静压和风量的关系,只能算是系统里的一个微观。
从全局来看:系统的总风量是按照风机特性曲线和管网特性曲线相平衡后的一点的风量和风压(一般是全压),其中风量按串并联环路特性来分配到各个之路和风口的风量。反过来,为了维持这个风量,静压哪里来呢?就按你说的公式计算,最后按规律汇总到风机,此时的压力便是风机为提供系统这么大风量需要的压力。
回复
6楼
回复
7楼
还是按照厂家提供的参数走吧,如果想要保险,就跟厂家联系
回复
8楼
简单说功率=空气密度x风量x风压x效率,在电机功率不变的前提下风压和风量是反比,但是因为不同风量下的效率不一样,因此不是一个直线
回复
9楼
学习中!呵呵
回复
10楼
这个问题太简单了、、、风压的全压和余压概念问题
回复
11楼
你说的计算公式里一定有风速吧,算出风速再乘以出风面积,就算出风量了。
你说的实际上是每个风口出风量的平衡问题,工程中经常会出现离风机最近的出风口,不但不出风,还进风的情况,就是因为风速太高,静压为负值造成的。
回复