红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。 请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。
红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。
请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。
22楼
送电前有没有没仔细检查
回复
23楼
地下室说的对,好多施工的都是毛手毛脚的,接线的时候,一塌糊涂,现场也不清理的。
不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害,看来“不被别人伤害”没有做到啊。
回复
24楼
支持
回复
25楼
这么严重的烧损,应该是短路造成的
回复
26楼
回复
27楼
有这样一个疑问必须弄清楚:本抽屉空气开关合闸的瞬间烧的,还是开关已经合上闸了,启动下面负载的时候烧的??如果是合空开的瞬间烧的,是不是带负载合空开了?
本人怀疑的原因:加装互感器的时候,造成了空开处的铜排接线松动,送电的时候也没检查,当有大电流通过时,会在松动的地方产生弧光,再加上没有安装相间隔板,引起相间弧光短路,相当于母排短路了,所以变压器低压开关跳闸是必然的。供参考,谢谢!
回复
28楼
不好意思,本人又看了一下,LZ说是在合断路器的时候烧的,本人判断后面应该是有负载的。基本断定就是连接螺丝处打火了。相间距离的话,应该没问题,毕竟开关接线处也就那么大的距离。另外这种开关密封还是挺好,开关内部不可能掉进去杂物。要说是铜排处掉杂物了,那就不是合断路器时才短路,那就应该是抽屉送进去就短路了。
回复
29楼
估计是相间有杂物相间短路!!变压器跳闸可能是高压柜分断延时短
~
回复
30楼
你是不是线头没处理好或是产生什么铜屑的造成一次两次直接导通了,交流互感器就算接线接错了也不应烧起来的吧?
回复
31楼
这个是一次短路了,我也送过这样的问题,也是开关上断头,看一次有没有和壳体接触了,还有就是看开关里面有没有短路,有的开关质量不好,还有就是送电时可有负荷,看开关后面绝缘板好不好。上端头螺丝有没有松动,送电时可有其他东西在一次回路上。
回复