恒温水做冷却水系统问题外行请教
zhh_1977
zhh_1977 Lv.12
2007年01月29日 09:40:59
来自于热泵工程
只看楼主

本人是做电气的,对空调几乎不懂,近来一个朋友要我画一个图,是做某产品生产的冷却水,是两个独立的系统,一个要求出说保持在15度水温,还一个要求保持29度水温,15度的流量是45M3/h,29度的流量是130M3/h,我分别选了DN100与DN150的管,厂家画的是冷却塔加空调机组,我想问一下是不是要冷却塔,有与没有冷却塔有什么区别,空调机组分别选哪两个型号的水冷螺杆式冷水机组可以满足了?谢谢各位!!

本人是做电气的,对空调几乎不懂,近来一个朋友要我画一个图,是做某产品生产的冷却水,是两个独立的系统,一个要求出说保持在15度水温,还一个要求保持29度水温,15度的流量是45M3/h,29度的流量是130M3/h,我分别选了DN100与DN150的管,厂家画的是冷却塔加空调机组,我想问一下是不是要冷却塔,有与没有冷却塔有什么区别,空调机组分别选哪两个型号的水冷螺杆式冷水机组可以满足了?谢谢各位!!
免费打赏
zhh_1977
2007年01月29日 10:08:19
2楼
进出水温温差为最高10度,那制冷量应该是多少呢?
回复
w061615
2007年01月29日 10:11:13
3楼
冷却塔及加热系统(蒸汽或其他热源)都需要有,作为热泵系统的补偿。
回复
zhengshg1979
2007年01月29日 15:28:59
4楼
一个15度,一个29度,都是要求恒温的吗?好像没有哪个冷水机组出这两个恒温的水温啊
回复
zhh_1977
2007年01月29日 15:56:31
5楼
是两个独立的系统。没联系,就是说每小时出45立方的水,温差是10度要多少KW制冷量的机器,每小时出130立方的水,温差是10度又要多少KW制冷量的机器。
回复
zhh_1977
2007年02月01日 08:34:50
6楼
没人回答吗?
回复
myh888666
2007年02月01日 10:58:11
7楼
冷却塔时是需要的,带走螺杆机组循环的热量.
回复

相关推荐

APP内打开