问题现象1、进回水压力相同 2、进水是冰水、回水不冰,水无法循环。 3、管道无堵塞
问题现象1、进回水压力相同
2、进水是冰水、回水不冰,水无法循环。
3、管道无堵塞
12楼
没有压差,咋感觉是被短路了呢?如果堵或是流通不畅的话,应该阻力特别大,压差特别大才对啊?
回复
13楼
根据你的说法,应该是水量小,不堵塞的话,就是水压头不够调整一下管路,或检查一下水泵。
回复
14楼
排气了之后再看看
回复
15楼
估计电动阀没打开。
回复
16楼
问题好像不成立,无压差估计是读数接近,读压力表分辨不出来,其实有压差。进水是冰水,回水不冰,说明盘管有热量交换,但为什么水不循环也可以测出来,而且管没堵呢。不管怎样测量一下测风口风速和温度。
回复
17楼
支持!
回复
18楼
你提的三个现象,没有非常方便的直接测量方法,所以说你的这三个现象不一定是准确真实的。这个就不谈了。
你可以采取如下简单的步骤:
1、将风机盘管出水管的软接头拆下,使用水龙带接上,运行这台设备,使得水直接排放到指定点。目的是使得形成高水压差的条件(出水口接近大气压力即0表压)。
2、以上过程时,宏观就可估计流量大小,也可直接测量出水温度,还可判断堵否。
3、如这个时候出水水温属于正常范围,换热情况良好,20分钟后空调效果立即变得很好了,说明表冷器换热没问题而且管路也不堵。
4、如果在这么大的压力差下仍然水流很小,则表明已经发生堵或者阀未全开。
5、如果流量比较大,水温很低,但风的温度却仍然很高,那么说明换热器有问题。
6、如果风量不正常,说明风的通路上出现不合理的事情发生。
如果确实符合第3点的结果时,那就是这台设备处的供水与回水压力差确实非常不如意。
曾经有这么一个老大楼就属于这个情况,大楼负责系统运行的人员一问三不知,整个大楼系统运行状态极其恶劣。
这里是供参考。盼你早日解决。
回复
19楼
1、确认冷冻水是否在盘管内循环与否,可以查看表冷器温度状况,以及表冷器冷凝水积聚状况;
2、如无循环,可以对气堵及电动阀异常进行排查;
3、气堵时,可适当增加自动排气阀及系统循环压力;
回复
20楼
先核算一下水泵扬程够不够,管路有没有平衡。管道有没有气堵,阀门有没有卡死的。
回复
21楼
末端设备可以考虑直流无刷风机盘管,功能齐全、投资少、能耗少、运行及维护成本低。