关于空调风机盘管不制冷的问题
kobeman08
kobeman08 Lv.2
2012年08月14日 19:01:38
来自于中央空调
只看楼主

问题现象1、进回水压力相同 2、进水是冰水、回水不冰,水无法循环。 3、管道无堵塞

问题现象1、进回水压力相同
2、进水是冰水、回水不冰,水无法循环。
3、管道无堵塞
免费打赏
pyw198823
2012年08月27日 14:59:01
22楼
供水冷水说明扬程够的,但回水没有,压差也没有就应该是回水管路不同,可能是气堵也可能是回水管路上阀门未开,你关闭供水阀,使用排气阀放水,看有没有空气,如没有就继续放不关,看是否是回水管路不通
回复
zjwj3gsfcl
2012年08月29日 15:07:45
23楼
管道杂物堵塞;气堵;阀门关闭(截止阀、电动阀);过滤器堵塞(清理);末端循环不好(需要寻求平衡),就这么多!
回复
wang85523
2012年08月30日 09:49:19
24楼
因为lz说了 供水是没问题的,那问题肯定就在回水上了。把供水关了 只排回水里面的水,看能不能排出来。
回复
风轮
2012年09月01日 11:50:01
25楼
压力一样那就是管堵了,水不流通,原因有如下:
1、有气体,先排气吧;
2、过滤器堵塞,拆了清洗;
3、电动阀坏了,没打开;
4、管道或铜管堵塞,供水冷,回水不冷证明冷水流不到回水管,关了供水管阀门,拆开过滤器,回水管阀门开少少,看看有水流出来不。