【请教】这个排污立管的改动成本是不是很大
qiutongcai
qiutongcai Lv.7
2012年08月14日 19:34:32
只看楼主

请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。 两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?

请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。
两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?

CAD平面.jpg

免费打赏
engsimon
2012年08月30日 20:38:38
22楼
这个花不了多钱呀!非常简单
回复
qulan777
2012年08月31日 07:35:18
23楼
回复
qulan777
2012年08月31日 07:36:59
24楼
这个项目的建筑师也是极品啊!卫生间布置的很个性,还把卫生间放在处方上面啦!太潮啦~
回复
zp_ks
2012年08月31日 08:01:43
25楼
感觉是搞装修的,卫生间立管这么改的话会影响排水的,建议不要移,特别是高层中的下面几层,你改的话估计上面那层会喷粪,你就完蛋了
回复
kdl0519
2012年08月31日 15:12:06
26楼
还是做同层排水吧,下边是厨房,没得法的的啊!
回复
fanzhengou
2012年09月01日 14:57:26
27楼
专业排水 www.duangou020.com仿真狗
回复
qiutongcai
2012年09月02日 09:31:29
28楼
由于这是顶层的卫生间,属于楼中楼的布局,只有这一层的1个卫生间,所以就和下面几层的不对称。 只是想把WL-3a改到和WL-3一起,这样可以节省下面10层穿过楼板的不必要工程量,同时也不不用通过厨房。只是觉得采用同层排水坡度达不达得到坡度要求,同时不容易堵管。 我只是做监理的,想叫施工单位改一下(这里业主是不管事的,施工单位又没有负责水电的,悲催),不可以就只能按照原来的来装了,请大家帮我看看
回复
lsbfhqbl
2012年09月03日 13:14:09
29楼
复式楼,上层卫生间下层厨房,一户之内,很正常。
回复
huangsuihua
2012年09月03日 13:23:49
30楼
你想把WL-3a改到和WL-3一起是可以的,最好同时把卫生间的蹲厕也改成座厕,并移至与主卫生间座厕同墙边,采用同层排水也可以。
回复
huangsuihua
2012年09月03日 13:28:07
31楼
复式楼,上层卫生间下层厨房,一户之内,也应按规范做。
回复