请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。 两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?

请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。
两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?

CAD平面.jpg

免费打赏
sshming
2012年09月04日 15:58:07
32楼
好久没在住宅里面见到蹲便器了。
回复
shbs_xwq
2012年09月06日 10:42:40
33楼
厨房上面是卫生间???不宜这样设计。 卫生问题,心里问题跟重要。你稀饭家里这样布置吗?啥建筑师设计的啊!!!!!
回复
likunxz
2012年09月06日 11:18:10
34楼
不能违反强条啊,你们这个要好看看了,
回复
熊猫
2012年09月06日 16:06:51
35楼
回复
jinpingcun
2012年09月06日 16:45:27
36楼
回复
hitzhoulu
2012年09月07日 11:46:17
37楼
如果改造有两个问题需要解决:
1、卫生间下方是厨房,强条规定要做同层排水,否则需要加防水隔离板或者排水支管下方需设排水槽。
2、如果排水支管已经连接好,只想挪立管的话,那水力条件是非常差的,不建议这么改造。可以把排水立管取消了,两个卫生间做一个排水立管就好。