我现在要做一个机械加工生产厂房的通风设计,该厂房长72米,宽36米,高12米。因为很少做通风,现在可是一筹莫展,特此请求相关专业人士给予帮助指导,感激不尽!有相关设计样列传上来参考一下也行啊?拜托了
我现在要做一个机械加工生产厂房的通风设计,该厂房长72米,宽36米,高12米。
因为很少做通风,现在可是一筹莫展,特此请求相关专业人士给予帮助指导,感激不尽!有相关设计样列传上来参考一下也行啊?拜托了
2楼
设屋顶风机通风,外墙开百叶补风。
如果没有额外散热设备,风量按6次换气,高度按6米计算。
回复
3楼
非常感谢楼上专家指点,你说的非常正确!我们厂房大多都是照你所说布置通风的,而且特别适合于有焊接烟尘的厂房。只是该厂房是做机械机械加工用的,工装大都靠近墙面布置,使用全面通风难以达到局部松风的良好效果。前辈说呢?
还有,你说的开百叶窗的高度是多少?该厂房高12米,在6米高的沿东西长度方向已经各有8台大功率轴流风机,本方案属于改造性质的。你说如何是好?
回复
4楼
如果要求局部排风,可在设备上方设排风罩。
进风百叶底标高相对室内地坪1.0米。
回复
5楼
谢谢前辈的指导,现在情况有所变化,不但要求良好的通风效果,好要考虑夏天的制冷。现在大家商讨了一套方案:使用节能水冷空调,夏天封闭制冷,可是费用70多万,领导说太高,真是麻烦,呵呵
又经济又高效,成本和质量控制本省就有些矛盾?怎么办呢?呵呵
回复
6楼
我感觉要是只是考虑通风,NK·审图师的方案足够了,呵呵,现在又加夏季制冷,还要控制成本,呵呵
回复
7楼
可以考虑水帘通风
回复
8楼
前辈真是高手,就用前辈的方案了。
回复
9楼
毕业两年也算前辈吗?
回复
10楼
算!
回复
11楼
弱弱的问一句,水帘通风是个啥玩意,恳请指点
回复