管径 DN80 和 DN150 的最大流量分别是多少?请不吝赐教!!!
管径 DN80 和 DN150 的最大流量分别是多少?
请不吝赐教!!!
32楼
你这问题没有意思呀
回复
33楼
我的50管是往楼顶水塔送水的,生活生产用水塔。
回复
34楼
同意
回复
35楼
我也感到你的问题没意思?不过,初学者也应该是这样的,
回复
36楼
查给排水规范,根据不同用途和不同管材及管径你可以得到一个最大的流速值,然后根据这个流速和管的横截面积可以算出流量!
就是这样的,呵呵
回复
37楼
建筑给水排水设计规范推荐流速
回复
38楼
依据建筑给水排水设计规范推荐流速计算
50的管径按流速1.5则可计算出推荐最大流量10.6m3/h
80的管径按流速1.8则可计算出推荐的最大流量32.5m3/h
回复
39楼
看到这些内容彻底晕倒.应该好好的把书本的内容温习一下吧.这样的问题问出来.太让我们这个专业的人丢脸了.
回复
40楼
我比较赞同你的观点,市政给水管一般要按管网总造价,得出经济流速(有一定范围),才有意义。其他的如自来水流速达到10m/s的说法,不合实际。
回复
41楼
6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
2 出水管:直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
是不是应该用这个?
回复