【请教】两种消火栓设置大家参考下哪种好点
红尘骑士
Lv.7
2012年08月15日 09:55:02
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
13层单元式住宅,电梯为消防电梯。做了两种消火栓设置,大家参考下哪种好点,个人感觉得做到双立管双栓,不知单立管双栓能通过不,大家议议,还有什么设置方法不。
13层单元式住宅,电梯为消防电梯。
做了两种消火栓设置,大家参考下哪种好点,个人感觉得做到双立管双栓,不知单立管双栓能通过不,大家议议,还有什么设置方法不。
免费打赏
yssdhnmd
2012年08月20日 14:30:55
12楼
还是做双立管的好!消防审查容易通过!
回复
boobooko
2012年08月20日 21:11:37
13楼
建议 你这个一个单立管双栓 再加一个消防电梯专用栓
回复
单车羊
2012年08月20日 22:13:53
14楼
学习了,谢谢
回复
cpu667788
2012年08月21日 09:28:08
15楼
做双立管好。。。
回复
daqing1111
2012年08月21日 14:12:27
16楼
如果是设单立管,应在屋面层把每个单元的立管连接在一起,形成环状,但是屋面层的保温不好保证,单纯做保温解决不了,需做电伴热。
如果设双立管,屋面层不需连接,在地下室内可以形成环状。
回复
biaobiao1456
2012年08月26日 00:13:46
17楼
我们这边单元式住宅都是单立管双栓 图审 也从来没有提过意见 我不知道设置双立管双栓是哪里设置的
回复
上一页
相关推荐
屋顶试验消火栓未配消防水枪水带被当存在隐患冤不冤?
建筑消防给水
2024-05-20 17:28:32
简单易懂!消防给水及消火栓系统如何验收?
建筑消防给水
2024-05-17 16:52:17
室内消火栓系统如何设置?要注意什么?
建筑消防给水
2024-05-16 14:52:09
室内消火栓系统采用市政直接供水分析
建筑消防给水
2024-05-06 14:36:51
消防两路水源问题,供室外消火栓的,这种能不能做为其中一路水源,如果可以得话需要满足什么条件?
建筑消防给水
2024-04-18 09:05:32
消火栓、应急照明灯具、灭火器防伪指南
电气资料库
2024-04-09 11:32:04
5000立方的食堂/餐厅是否设置消火栓
建筑消防给水
2024-04-02 21:42:33
关于消火栓按钮接线等几个问题的探讨
建筑消防给水
2024-03-25 11:45:13
2024消防备考: 室内、外消火栓分类及型号
建筑消防给水
2024-03-21 13:48:01
漂亮!消防工程施工指南之消火栓篇
建筑消防给水
2024-03-14 10:51:35
住建局发布!2024实施版建设工程消防施工指南(消火栓篇),正误做法实图对比!
电气工程施工
2024-03-12 10:05:36
如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么
建筑给排水
2024-02-07 15:31:50
市政消火栓未按规范维护保养,供水单位被消防支队处罚!
市政给排水
2024-01-24 11:04:56
室内消火栓环状管网设置
建筑消防给水
2024-01-11 20:35:40
有关消火栓知识点,你知道多少??
给排水工程施工
2024-01-09 10:03:08
消火栓与喷淋头的安装看似简单,你做对了吗?
安装工程造价
2024-01-05 10:52:28
消火栓与喷头的安装规范
建筑消防给水
2024-01-03 14:59:07
趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?
建筑给排水
2023-12-20 10:51:18
消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
建筑消防给水
2023-11-22 11:49:33
如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
建筑消防给水
2023-11-22 11:00:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开