求助:浴室局部等电位联接这样设对吗
foreason
foreason Lv.7
2012年08月15日 15:22:35
只看楼主

目前在研究一个浴室的接地设计。浴室中装有防水荧光灯。我看到系统图中有PE线引到该设备。那在做局部等电位联接的时候是不是等电位联接端子排要与给浴室照明的配电箱的PE线相连?我在接地平面图和系统图中都没看到相关的连线,就看到该LEB箱与基础接地主干线相连接。这样的设计对么?我是新手,如果问得业余,请多包涵!

目前在研究一个浴室的接地设计。浴室中装有防水荧光灯。我看到系统图中有PE线引到该设备。那在做局部等电位联接的时候是不是等电位联接端子排要与给浴室照明的配电箱的PE线相连?我在接地平面图和系统图中都没看到相关的连线,就看到该LEB箱与基础接地主干线相连接。这样的设计对么?
我是新手,如果问得业余,请多包涵!
免费打赏
青城山590325
2012年08月17日 21:26:35
12楼
就目前而言,等电位箱只是个摆设而已,在整个建材市面上,还未有能与联接线连接的端子,其线因裸露在外面也影响美观,因而,即使局部等电位箱有,也没有线与之相连接。
回复
jiaojianxin
2012年08月17日 23:00:42
13楼
局部等电位联结,似乎没有必要与基础接地主干线相联结!!!我认为:绝对不能联结,会将雷电危险引入卫生间浴室!!!灯具和配电箱接地连接就可以了。
回复
crystal_2
2012年08月18日 01:04:37
14楼
呵呵 众说纷纭
回复
lchao63
2012年08月18日 08:11:59
15楼
三楼仁兄正解~
回复
ssqqugamd
2012年08月18日 08:34:05
16楼
LEP端子板与卫生间地面的钢筋网(施工时板筋应该焊接成网)可靠连接最重要。否则不是等电位。

hedanxiaozhen:您好,为什么要焊接成网?

回复
o8756761
2012年08月18日 10:30:25
17楼
局部等电位的连接问题要求的是外露金属物与局部等电位连接,要理解何为等电位的概念;何为接地?灯具的使用环境要技术要求。电压等级的规定。
回复
llliiiyq
2012年08月18日 12:01:33
18楼
地板的图很清晰啊,可以明白的看出来!
回复
五都钱塘
2012年08月18日 20:28:09
19楼
等电位连接是与卫生间地面钢筋 与镀锌扁钢或8mm圆钢焊接后,通过接地扁钢或圆钢进入等电位端子箱,卫生间内的所有金属件 穿4平方以上PE线
回复
leao1225
2012年08月19日 09:43:52
20楼
卫生间只需做局部等电位联结,不与接地线联结。但还有个问题就是,如果卫生间漏电,局部等电位联结做得好,人在卫生间不会有事,但当人从卫生间出来,一脚在卫生间,一脚在外面时,是会形成跨步电压的,这个问题该如何解决呢?有一种解决是铺一层沥青,不知可否
回复
老盖
2012年08月19日 10:09:11
21楼
如果灯具外壳带电,而灯具与配电箱的PE线断开,漏电开关也不动作了,这时人在浴室接触到灯具外壳,会怎么样。个人觉得灯具的外壳也要接入等电位箱
回复

相关推荐