如题。三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
如题。
三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。
能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
2楼
自己顶。一层走道是一个防火分区,三层走道+最大无窗房间是另一个防火分区,但有两个防烟分区,假如做一套排烟系统,风机排烟量是否按最大防火分区面积*120算?
回复
3楼
按最大防烟分区x120~
回复
4楼
可以,最大防烟分区X120
回复
5楼
按常规做啊,120*最大面积
回复
6楼
这个就是常规的啊,就按规范来,最大*120
回复
7楼
120*最大面积
回复
8楼
防火分区不能共用,防烟分区可以啊
回复
9楼
急需土木币。。。。。。。。
回复
10楼
可以 但需要注意防火阀及排烟口的选用设置,并综合考虑起火后排烟口,阀门与风机的联动控制方式
回复
11楼
上述回复全部正确。