如题。三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
如题。
三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。
能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
12楼
楼主可以看一下高规排烟量计算对应规范的条文解释中的案例,那就是一个排烟系统承当多个防火分区并且每个防火分区有多个防烟分区的案例。
回复
13楼
支持!防火分区不能共用,可以穿越不可设排烟口。可以分两个防烟分区。
回复
14楼
防火分区不能共用,防烟分区可以
回复
15楼
防火分区不能共用,防烟分区可以
回复
16楼
说能或不能的,有什么理论支持吗?规范技术措施什么的.......
回复
17楼
详见“高规”或“建规”
回复
18楼
按最大防烟分区x120~
回复
19楼
风机和总风管按最大防火分区X120选,那么一层三层各自的风管应该按面积X60取,如果只有一层发生火灾时,风口和风管是不是会超速呀
回复
20楼
一个排烟系统承当多个防火分区并且每个防火分区有多个防烟分区的案例。
回复
21楼
回复