一个排烟系统带竖向两个防火分区的问题
angleside
angleside Lv.3
2012年08月15日 15:39:23
来自于通风排烟
只看楼主

如题。三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。

如题。

三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。

能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
免费打赏
gzs7611
2012年09月05日 20:10:18
22楼
可以,面积*120,但是防火阀和风机做联动
回复
zhangyuanfei
2012年09月06日 11:58:55
23楼
我是来看回复的,先学习学习,再顺便拿个土木币,
回复
wuwing2006
2012年09月06日 14:38:41
24楼
当然可以了!当然,如果是水平方向的,就不行。竖直方向的完全可以的,商场排烟都是用这种方法!
回复
wenzhen001
2012年09月06日 16:39:18
25楼

学习了
回复
v3onelove
2012年09月07日 16:26:54
26楼
完全可以,最大防烟分区面积*120
回复
zjy0094
2012年09月09日 22:48:45
27楼
我认为不可以,各位要注意看清楚,120*最大面积,说的是防烟分区,而楼主说的是防火分区,显然不可以。
回复
demond07
2012年09月10日 08:39:58
28楼
可以的,就像通常两层地下室车库,两层对应的防火分区大多是合用一套系统的。横向的防火分区合用系统的没见过,应该不行。横向防烟分区合用就可以。
回复
xuwenjun88
2012年09月10日 12:30:57
29楼
回复
仙鹤
2012年09月10日 17:13:57
30楼
个人认为,竖向可以跨防火分区,那么横向应该也可以,但没找到依据,日常也不常见横向跨防火分区的
回复
lisunbao
2012年09月10日 20:55:10
31楼
回复