如题。三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
如题。
三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。
能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
22楼
可以,面积*120,但是防火阀和风机做联动
回复
23楼
我是来看回复的,先学习学习,再顺便拿个土木币,
回复
24楼
当然可以了!当然,如果是水平方向的,就不行。竖直方向的完全可以的,商场排烟都是用这种方法!
回复
25楼
学习了
回复
26楼
完全可以,最大防烟分区面积*120
回复
27楼
我认为不可以,各位要注意看清楚,120*最大面积,说的是防烟分区,而楼主说的是防火分区,显然不可以。
回复
28楼
可以的,就像通常两层地下室车库,两层对应的防火分区大多是合用一套系统的。横向的防火分区合用系统的没见过,应该不行。横向防烟分区合用就可以。
回复
29楼
回复
30楼
个人认为,竖向可以跨防火分区,那么横向应该也可以,但没找到依据,日常也不常见横向跨防火分区的