在注册考试复习的时候发现几本手册的公式不同之处,希望各位同行发表自己的看法:《工业与民用配电设计手册》P21 补偿容量的计算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc《钢铁企业电力设计手册》P414 补偿容量的计算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc如何理解这两个公式上面的Pc和αP30?附注:《电气工程师手册》上面的公式和《钢铁企业电力设计手册》上面是一致的!

在注册考试复习的时候发现几本手册的公式不同之处,希望各位同行发表自己的看法:
《工业与民用配电设计手册》P21 补偿容量的计算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc
《钢铁企业电力设计手册》P414 补偿容量的计算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc
如何理解这两个公式上面的Pc和αP30?

附注:《电气工程师手册》上面的公式和《钢铁企业电力设计手册》上面是一致的!
免费打赏
cnshdwz
2007年01月30日 13:23:30
2楼
指导书和讲座都会讲到P30的问题,P30是一个等效功率,即30分钟发热的等效功率,我们常说的计算有功功率都指P30功率.
回复
hzf343
2007年01月31日 14:01:47
3楼
楼上,请解释一下应该用哪个公式?
回复
acbmccbmcb
2007年01月31日 22:13:40
4楼
P30就是Pc,两个公式结果是不一样,现在规范都有太多地方不一致,这一点不奇怪。用Pc感觉结果有点偏大,用月平均负荷可能更接近实际吧。