【求解惑】朋友和我说PEN必须有交接才能叫TNS啊!
hpq198602
hpq198602 Lv.4
2012年08月15日 16:16:39
只看楼主

N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!

N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
免费打赏
llliiiyq
2012年08月18日 11:22:21
32楼
规范上讲解的很详细,仔细看看吧
回复
我是农场主
2012年08月18日 14:56:39
33楼
回复
jiaojianxin
2012年08月18日 19:14:01
34楼
TN-S系统:整个系统的中性线N与保护线PE是分开的
回复
zcdg123
2012年08月18日 20:11:10
35楼
哦,学习了谢谢大家的讨论
回复
ym7788
2012年08月18日 20:29:18
36楼
学习了。谢谢大侠
回复
asdfljg521
2012年08月18日 22:06:22
37楼
回复
leao1225
2012年08月18日 22:08:28
38楼
学习学习
回复
jsh705jsh
2012年08月19日 09:50:09
39楼


说的很到位
TN-S系统——————PE线与N线分开,共五线,用电最安全。

TN-C-S系统——————N线与PE线合用,共四线,用电最方便。
回复
hanzhg54
2012年08月19日 21:28:30
40楼
你这个是两部分,从低压柜以后就是TN-C-S了。
回复
yephone0107
2012年08月19日 21:44:25
41楼
TN-S系统,在总配电房变压器处PE和N都共同连接小于4欧姆接地极,一点接地,从配电房出去5线,此时PE和N没有本质区别,到用户端时,PE重复接地,N不再接地,是不是这样的???