N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
N线从变压器低压侧N排接出来并接地,PE线是低压柜下端地排引出,地排通过双色接地线与低压柜电缆沟内的扁铁可靠联结,这样算不算是TNS系统,朋友和我说 PE N 必须有交接 才能叫TNS,望大虾出马!
42楼
理论上讲一般均为TN-C-S系统
首先确定探讨的基准点:
1、变压器低压侧起
2、低压配电室起
3、整个配电系统
回复
43楼
不要讨论了。是TN-S系统,变压器出线端不管你是干式还是油侵它们都是四个出线端,TNC-S系统只对电缆有重复接地。变压器中性点是用母排联制低压柜的也就是401开关下面,只要从此处中性线和黄绿双色母排用母排联接就行了。不成在电位差
回复
44楼
回答正确,王厚宇和任元会的讲座都是这么讲的!~~~
回复
45楼
地下室的见解是正确的,如果PEN线有部分连接部分分开就只能是TN-C-S。TN-S系统P线和N线是严格分开的不能有共用的部分。
回复
46楼
觉得这个比较靠谱,我去过那么多现场 就没见过变压器低压侧出过5条线的。
回复
47楼
回复
48楼
路过。学习中
回复
49楼
其实14喽的解释已经很清楚了
回复
50楼
学习了。。。一直不明了这几个的含义~~~
回复
51楼
回复