怎样才算一组水泵? 一备一用的算吗?(解决!)
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年01月30日 09:48:33
只看楼主

from新建规:8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。

from新建规:
8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。
假如一用一备算一组的话?

“如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管” 怎么解释?
跟 “一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管” 不是矛盾吗?
免费打赏
huhu8107
2007年01月30日 11:06:22
2楼
一组水泵,消防一般就是我们用的一用一备的配置。
给水系统中我们还可能用到两用一备或三用两备等配置。
回复
yjjnf2000
2007年01月30日 18:02:52
3楼
另外: 4DA-8×5 多级离心泵,这些数字、字母的具体含义是什么?

不是4DA-8啊!
回复
商准
2007年02月05日 13:12:54
4楼
一台工作泵,一台备用泵,不可共用一条吸水管!


回复
gsb7566
2007年02月05日 14:25:03
5楼
不可共用一条吸水管,每泵一条吸水管,从安全性考虑也是的。
一组是指一个系统的水泵,不分什么台数(肯定>=2台)!~~
回复
owens
2007年02月16日 16:33:10
6楼
一用一备算一组,shangzhun说的对,不可共用一条吸水管。
《建规》8.6.6条 一组消防水泵的吸水管不应少于2条。条文说明中说到:每台工作消防泵均应有独立的吸水管.....,一用一备的组合可以看成任意一台泵都是工作消防泵,故需2条独立的吸水管。二用一备的组合可以看成2台工作泵1台备用泵,即3台泵可以合用2条吸水管(也就是规范中说的一组消防水泵的吸水管不应少于2条,要知道这是最低限)。
所谓的“组”可以理解为水泵成组布置能够独立工作。如不同的系统用:消火栓系统为一组,喷淋系统为一组,或同一个系统分为不同的组,如消火栓系统低区供水为一组,高区供水为一组等等。规范虽然没有对“一组”泵的数量做出规定,但我们可以知道,一组泵应该大于等于2台,消防系统中的一组泵也不会超过4台的设计。
回复
商准
2007年02月24日 12:55:19
7楼
一组消防水泵(2台或2台以上)不应少于两条吸水管,当一条吸水管关闭时,其余吸水管应能通过全部用水量。“如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管。”此话不正确。
回复
qqqq-163
2007年02月25日 09:07:00
8楼
gffgfgfg
回复
lwlw9630
2007年02月25日 10:30:28
9楼
一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管!

一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管
有点矛盾!
假如 一台工作泵,一台备用泵 也算一组的话!
回复
banshi66@co163
2007年02月26日 00:33:17
10楼
解释就是写规范的人语文水平太差^-^
回复
xhg-xu
2007年02月26日 05:27:07
11楼
还是单独设置吸水管,
比较可靠.
回复

相关推荐

APP内打开