from新建规:8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。

from新建规:
8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。
假如一用一备算一组的话?

“如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管” 怎么解释?
跟 “一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管” 不是矛盾吗?
免费打赏
fdx2112
2007年02月26日 13:05:14
12楼
消防、给水我们单位用的是两用一备,作为高层建筑又分高、中、低三个区。均为单独吸水管。
回复
somebody665
2007年02月26日 14:55:19
13楼
给水可用一根吸入管;

消防最好单独用吸入管。

主要从使用功能考虑。
回复
somebody665
2007年02月26日 14:56:13
14楼
给水可用一根吸入管;

消防最好单独用吸入管。

主要从使用功能考虑。
回复
owens
2007年02月26日 17:16:31
15楼

当条文与条文解释有矛盾时,以条文为主(即正确),条文解释中:每台工作消防泵均应有独立的吸水管。其后的举例文字确有问题,令人费解。
回复
滴水
2007年02月26日 21:15:31
16楼



同意
回复
zhm19820520
2007年02月26日 22:42:19
17楼


有道理!
回复
yjjnf2000
2008年01月16日 17:35:35
18楼
假如一用一备算一组的话?
“如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管” 怎么解释?
跟 “一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管” 不是矛盾吗?


或者这么解释:编规范的语文不过关!
回复
hwg6621hxl
2008年01月17日 09:24:26
19楼
谢谢楼主的帖子,对我很有帮助,希望以后多发点,让我们好好学习学习。
回复