【请教】混凝土标养试块不合格的处理方法
wlkwjl01
wlkwjl01 Lv.2
2012年08月15日 20:02:30
来自于建筑施工
只看楼主

一高层剪力墙结构住宅楼,每层按变形缝分为两个施工段,其中一层的一个施工段中两组标养试块一组强度为78%,一组强度为115%,请教这样的问题该如何处理?需要现场取芯或者重新回弹吗?该部位的同条件试块强度全部合格。

一高层剪力墙结构住宅楼,每层按变形缝分为两个施工段,其中一层的一个施工段中两组标养试块一组强度为78%,一组强度为115%,请教这样的问题该如何处理?需要现场取芯或者重新回弹吗?该部位的同条件试块强度全部合格。
免费打赏
zlifa02
2012年08月21日 17:29:34
12楼
去现场做混凝土的回弹法检测强度,出个报告,强度基本上是达到要求的
回复
wlkwjl01
2012年08月21日 22:52:52
13楼
第三方检测机构已经用回弹法进行了检测,但是给的推定值还是不够C30的强度,设计是C30的强度,回弹推定值为26MPA
回复
tshyshy
2012年08月22日 17:40:27
14楼
回弹是不准确的,影响因素太多,只是作为参考,但砼按照配比搅拌的话,龄期过28d或56d后再做回弹,还没碰到过不合格的。标养不合格,一般现场保养的试块强度也差不多的。急着需要下一步施工,现场取芯可以获得较准确数据吧。建议延期检测最好。
回复
nanjingwz
2012年08月22日 19:05:09
15楼
可以进行回弹模量的试验来检查。
回复
cuishengchun123
2012年08月23日 14:40:14
16楼
同意10楼的意见
回复
zwqhnr
2012年08月23日 21:14:49
17楼
试块不合格就回弹嘛
回复
yunzhinan2009
2012年08月24日 16:08:15
18楼
如果真不够了,不要存侥幸心理,加固吧
回复
huanchangfu
2012年08月24日 23:46:09
19楼
我认为,做混凝土试块只是验证性的做法。
一般结构施工速度较快,5天就可以做一层。若带试块养护28天后再做试验,发现不合格,真不好处理。特别是以前的人工搅拌。所以,实际工程的混凝土肯定高于设计值。
回复
qin.jq
2012年08月25日 20:07:01
20楼
试块判定不合格,则其代表的分项工程也不合格。GB50300对不合格工程规定了处理方式:5.0.6条。
如何判定砼是否合格,也有规范。楼主所述试块强度78%的肯定不合格了,该楼层砼分项判定不合格了。
两本规范附上,这些都是基本常识,施工单位工龄超过一年的技术人员如果不知道,太不应该了。
回复
cdtfall
2012年08月25日 23:17:03
21楼
建议你们直接钻芯算了,毕竟现在的回弹法不太靠谱。现在的商混外加剂太多,回弹不是很准
回复

相关推荐

APP内打开