今天接到一份施工图,关于其中消防栓前加YQ98001-16Q减压阀有点疑问。特来请教。希望有高手来解惑。下面是工程说明
今天接到一份施工图,关于其中消防栓前加YQ98001-16Q减压阀有点疑问。特来请教。希望有高手来解惑。
下面是工程说明

12楼
用减压孔板就好了,好像不用加到10层吧,6层就差不多了。
立管要成环的。
回复
13楼
暴汗,下午又看了另外一栋楼的设计,也是12层,3个立管也没有成环,不过在消防的引入管上直接接了个减压阀组,阀后的压力定为0.5MPa,刨去沿程水头损失不算,到12层,消防栓的压力如何能满足要求?这家设计院是不是没有工程师了。
回复
14楼
减压阀很贵的,这样做太不经济了,一般都用减压孔板
回复
15楼
如果是单栓应该说必须形成环。
如果你设置两根有问题,可以设置一根不过要设置双栓消火栓。
回复
16楼
12层住宅有多高?有没有超过50m?在满足最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa下,算最低层消火栓的出水压力,如果大于0.50MPa,就减压了,考虑用减压稳压消火栓比较好。
回复
17楼
0.07是对水箱的设置要求,规范要求,一般建筑内的消火栓最小充实水柱为7M,算成栓口压力就16M了!
回复
18楼
对于系统压力超过100米的分区采用减压阀减压,对于栓口压力超过50米的减压采用减压孔板,这家设计的有问题,好像对消防系统不是很懂。
回复
19楼
我同意12楼的说法
我之前也做过类似的消防
回复
20楼
如果栓口压力大于0.5MPA,考虑用减压稳压型消火栓就可以了。
回复
21楼
是不是小区内还有更高的楼,减压到哪一层要看水泵的扬程。但是需减压的消火栓如此用减压阀也是第一次看见。需减压的直接采用减压稳压消火栓,又便于调试,又便于灵活使用,而且对于施工也是方便了很多。
回复