请教高规8.2.4
liubo1371
liubo1371 Lv.4
2012年08月16日 10:40:52
只看楼主

高规8.2.4第一条板柱剪力墙结构中,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%,暗梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2.这句话怎么理解啊啊啊~如果柱上板带配筋 上部As1=3600 下部As2=2700 那么暗梁支座处上部钢筋 下部钢筋分别为多少啊??我的理解是 上部 50%X3600=1800 下部1800/2=900

高规8.2.4第一条
板柱剪力墙结构中,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%,暗梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2.
这句话怎么理解啊啊啊~
如果柱上板带配筋 上部As1=3600 下部As2=2700 那么暗梁支座处上部钢筋 下部钢筋分别为多少啊??
我的理解是 上部 50%X3600=1800 下部1800/2=900
免费打赏
daly2
2012年08月16日 13:59:36
2楼
理解正确,同抗规6.6.4,详见朱总的抗规应用与分析P335
回复
liubo1371
2012年08月16日 14:58:43
3楼
哦谢谢啦 正在下载呢
回复
yaoye20112011
2012年08月16日 22:35:13
4楼
见到的题上不是这么解答的,
资料是:50%X3600=1800 下部2700/2=1350
回复
sdjnglmhyh
2012年08月17日 11:38:29
5楼
对 好像是兰定筠的实战训练上的题目 感觉题目错了
回复
liubo1371
2012年08月20日 11:12:03
6楼
是啊 实战训练上面 是上部3600/2=1800 下部2700/2=1350
但是规范不会错的吧
回复
mini结构师
2012年08月20日 11:23:46
7楼
你要先知道什么是跨中板带 什么是柱上板带,然后再根据构造确定暗梁尺寸。
柱上板带(底筋和面筋)的至少一半的钢筋集中在暗梁位置。
集中后的配筋,底筋不小于上部钢筋的一半。
这是两个概念。不要混淆。
回复