我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
12楼
如果你们工地的负荷都是电机的话你可以考虑不要中性线,但那是不可能的.另外,你也违反施工现场临时用电规范.
回复
13楼
各是一回事!你的这里的接地PE线是工作接地线。
回复
14楼
没中性线,可用并不代表可靠安全!
回复
15楼
如果只是给电机配电的话就不需要了,电机的三相负载是平衡的;如果还有其它单项负载,就需要.
回复
16楼
没有中性线,单相负载怎么运行的,如照明用的灯,难道接地线当中性线,那如果三相不平衡,接地线带电,不是很危险吗
借来顶
回复
17楼
从低压柜到动力箱进线是需要考虑N线的,因为动力箱的二次控制电源很多是直接从N线取220V的,而从动力箱到电机是不需要N线,因为我们通常的电机都是鼠笼式异步电机。
回复
18楼
还是有的好,因为难保你不在动力箱上接单相负载!
回复
19楼
17楼说的很对
同17楼看法一致.
回复
20楼
没有中性线,单相负载怎么运行的. 从低压柜到动力箱进线是需要考虑N线的,因为动力箱的二次控制电源很多是直接从N线取220V的,而从动力箱到电机是不需要N线,
回复
21楼
关键是考虑负载三项均衡,零序电流为零
回复