动力箱需要中性线吗?
cjbo1230
cjbo1230 Lv.2
2007年01月30日 19:39:46
只看楼主

我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢

我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
免费打赏
飞影道人
2007年02月06日 08:42:26
32楼

有些动力有三相,有单相的,控制部分用电多数还是单相的,所以肯定要用到中性线。
回复
云飘飘
2007年02月06日 08:59:51
33楼
纯粹三相配电用的,且是电动机一类,不需要控制的,可以不设置中性线。
回复
cqtyjs
2007年02月06日 13:28:23
34楼
如果用电设备全部是三相,则可以不要中性线,如果用电设备有单项设备,则需要中性线。
回复
bingzhe
2007年02月06日 14:01:55
35楼


安全第一
回复
yldyee
2007年02月06日 15:48:15
36楼
从技术角度说,动力箱如果不用到单相负载,不接N线是安全可用的!!!
同意的顶啊!!!!!!!!!
回复
sjh-1979
2007年02月06日 16:10:21
37楼
我们施工时,要求用漏电保护器3+N的型号.
回复
atiyang
2007年02月06日 16:11:57
38楼
我认为这主要看你的动力箱是用于三相负载 还是单相负载啊,工地上单相动力负载也不少啊,
回复
dxb77148
2007年02月06日 16:45:34
39楼
应该加
回复
shy0528
2007年02月06日 19:33:55
40楼
可以不要中性线,但必须有接地线
回复
linpsqc
2007年02月06日 22:49:25
41楼
如果使用接触器就需要用了吧,要给线圈供电的~~
回复