我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
32楼
有些动力有三相,有单相的,控制部分用电多数还是单相的,所以肯定要用到中性线。
回复
33楼
纯粹三相配电用的,且是电动机一类,不需要控制的,可以不设置中性线。
回复
34楼
如果用电设备全部是三相,则可以不要中性线,如果用电设备有单项设备,则需要中性线。
回复
35楼
安全第一
回复
36楼
从技术角度说,动力箱如果不用到单相负载,不接N线是安全可用的!!!
同意的顶啊!!!!!!!!!
回复
37楼
我们施工时,要求用漏电保护器3+N的型号.
回复
38楼
我认为这主要看你的动力箱是用于三相负载 还是单相负载啊,工地上单相动力负载也不少啊,
回复
39楼
应该加
回复
40楼
可以不要中性线,但必须有接地线
回复
41楼
如果使用接触器就需要用了吧,要给线圈供电的~~
回复