我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
42楼
学习了.
回复
44楼
樓主呵,上頭說要裝,你就裝吧.
回复
45楼
要有中性线,就算只带电机,安全第一
回复
46楼
谢谢 学习
回复
47楼
当然要用了,因为照明和动力是不一样的吗,有两项也有三项的
回复
48楼
这得看电源端的接地系统是哪一种了.
如果电源端中性点没直接接地的话,那负载端就可以不用N线
如果电源端中性点直接接地,负载端应该有N线.
回复
49楼
我们都是要用的
想想不就很明白了
回复
50楼
纯电机的可以不要,仅仅是指控制柜到电机的线路。不过pe线是要的
回复
51楼
中性点是否接地,亦称为中性点制度。中性点制度可以大致分为两大类,即中性点接地系统与中性点绝缘系统。而按照国际电工委员会(IEC)的规定,将低压配电系统分为IT、TT、TN三种,其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三类。
中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。 中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
回复
52楼
建议使用
回复