动力箱需要中性线吗?
cjbo1230
cjbo1230 Lv.2
2007年01月30日 19:39:46
只看楼主

我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢

我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
免费打赏
enya208
2007年02月08日 12:32:01
53楼
肯定要的啊
回复
xswxy
2007年02月08日 14:49:54
54楼
动力箱的中性线是必须要的。因现工地都用三相五线制的TN-S系统,中性线有稳定三相电流平衡的作用,并可作为220V的单相电源,而接地线(PE线)的主要作用是当设备发生漏电事故时能使漏电流可靠入地保障人身安全。
回复
congxu_gao
2007年02月08日 16:19:24
55楼
有很多设备是两相380V的,安全考虑的话,应该加。
回复
jyouwen
2007年02月08日 16:38:02
56楼
可以不要的,控制电路的电压好像可以为380V,
但是为了以后方便,建议还是加上去的好。
回复
zqh1108
2007年02月08日 19:38:53
57楼
请问哪一家的工地上的动力配电箱能保证三相平衡呢?施工工地接线随意性大,还是有中性线保险。考虑问题要根据楼主实际情况。
回复
liquanfeng064
2007年02月09日 10:49:24
58楼
在IT接地系统中(三相三线),也是可以的,保护采用保护接地,在我国一般都要求保护接零,所以要中性线。
回复
zhiguowang
2007年02月09日 15:36:02
59楼
大家说得都很好!
回复
孤星119
2007年02月09日 16:08:00
60楼
以下是引用bqg在2007-02-05 12:56:39.0发表的内容:
17楼说的很对
以下是引用whl8084在2007-02-05 10:54:36.0发表的内容:
从低压柜到动力箱进线是需要考虑N线的,因为动力箱的二次控制电源很多是直接从N线取220V的,而从动力箱到电机是不需要N线,因为我们通常的电机都是鼠笼式异步电机。quote]
我也同意
回复
lupeng_218
2007年02月09日 17:48:45
61楼
我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢

回复
爱芳的日子
2007年02月09日 18:31:35
62楼
我认为还是有中性线比较安全一些,防止不平衡电流。