我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
63楼
如果是动力箱就应该有零线,因为动力箱是一个区域的动力配电,动力配电中单相的使用很常见。
如果是单台动力的开关箱,且不使用单相,可不要零线。
回复
64楼
应该需要的,有JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范,看看吧
回复
65楼
变压器容量损耗测试仪
1、可测量变压器空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压等参数
2、可测量三相电压、电流真有效值和有功功率,
变压器空载试验可自动捕捉设定点试验数据
3、可进行变压器容量测试试验,并自动判断出变压器容量
4、量程自动切换,可接连接CT、PT进行大型变压器的测量,所有数据显示直读值
5、采用大屏幕液晶全汉字菜单化人机界面,汉字提示易于操作
主要产品:微机继电保护测试仪,试验变压器,变比组别测试仪,伏安特性综合测试仪,真空度测试仪,兆欧表,油含气量测试仪,液体介损电阻率测试仪,开关机械特性测试仪、电缆故障测试仪,直流高压发生器,大电流发生器,直流电阻测试仪,回路电阻测试仪,氧化锌避雷器测试仪,变压器试油机,介质损耗测试仪,接地电阻测试仪等。
详情请登录:http://www.hbdqgs.com查询,
联系人:杨东升,电话:053288374488 手机:13356399686
回复
66楼
要了不要好
回复
67楼
那是肯定要的,而且是100%要的,希望LZ多看一些相关书籍。
回复
68楼
我晕,中性线关安全鸟事,PE才负责安全的吧,动力箱的中性线是提供控制电源用的。
回复
69楼
对呀,难道只有电动机就没有照明负载了吗?要是接灯怎么办?还用三相啊,我们这里居民小区都用动力柜,大部分是单相负载
回复
70楼
需要不需要中线,看是否需要220V电
回复
71楼
从低压柜到动力箱进线是需要考虑N线的,因为动力箱的二次控制电源很多是直接从N线取220V的,而从动力箱到电机是不需要N线
回复
72楼
动力箱是提供动力的,照明不应在动力箱引出,若动力负荷都是三相电动机负荷,增加中性线有什么意义?向三相电动机供电还要考虑三相不平衡吗?我们没有这样做过
回复