地下车库超过2000平,在中间部分可以开比较大的天窗,天窗的面积按多大取合适?
talunboy
talunboy Lv.3
2012年08月16日 16:23:10
来自于通风排烟
只看楼主

目前是一个小区,四周住宅,中间是个花园,比较大。车库位于花园下面,面积超过2000平。在车库上面可以开天窗如果不做机械排烟的话(红宝书1224页——可以不做)但是这个天窗面积怎么考虑?????

目前是一个小区,四周住宅,中间是个花园,比较大。
车库位于花园下面,面积超过2000平。
在车库上面可以开天窗
如果不做机械排烟的话(红宝书1224页——可以不做)
但是这个天窗面积怎么考虑?????
免费打赏
talunboy
2012年08月16日 16:35:51
2楼
“12.地下汽车库建筑面积超过2000㎡时,应设排烟设施,对下沉式的地下室或上部有条件开启天窗、侧窗,进行自然排烟的单建式汽车库,可采用自然排烟设施,当无自然排烟条件时,应采用机械排烟设施。”
回复
xiuyu0421
2012年08月20日 10:04:59
3楼
顶楼上,楼主说按照大红皮上面说可以不设排烟,具体是咋说的,我看咋是说应设排烟设施,然后说具体什么情况设自然排烟,什么情况设机械排烟?
回复
雪中松叹
2012年08月20日 21:32:27
4楼
规范要求超过2000的地下车库必须做机械排烟! 所以还是做吧, 楼主
回复
老道爱吃鸡
2012年08月21日 08:57:48
5楼
按车规走,必须上机械排烟,据我所知,在深圳可能这种情况不不用上,有些地区有他们当地制定的消防标准,如果你们那消防上没有这么说,你还是应该严格按照标准做机械排烟。
回复
瑞瑞
2012年08月22日 09:21:01
6楼
根据车规要求,该项目应做机械排烟,花园中间开设的天窗可作为补风用。
顺便说一下,如果该地下车库面积没超过2000平米,那这个天窗可作为自然排烟口,其开启面积一般按地面面积5%算,按大空间开启面积考虑,这是我院的通常做法。
回复
qlh2007
2012年08月22日 14:15:54
7楼
我们这里这种情况一定要做机械防排烟的,我是烟台的,且中间开敞式部分不能做自然补风口用,消防通不过
回复
zhichaocui
2012年08月23日 18:15:37
8楼
1.规范说的很清楚超2000平地下车库“应”设置机械排烟
2.即便行,那么排烟口30m的要求够么?天窗面积怎么确定?按2%计算可是超40平的窗口啊!
3.排烟有温差效应来补风,那平时的通风呢?能满足日常通风需要么?
,,,
所以,建议做机械排烟与补风!
回复
雪中松叹
2012年08月25日 19:25:18
9楼
同意楼上做法。
回复
没完没了
2012年08月27日 18:38:10
10楼
那个超过2000平的应该做机械排烟吧
回复
没完没了
2012年08月27日 18:40:18
11楼
那个超过2000平的应该做机械排烟吧
回复