三相空调插座前应加什么保护?是3P的断路器还是4P的漏电断路器?

三相空调插座前应加什么保护?
是3P的断路器
还是4P的漏电断路器?
免费打赏
cxsean
2007年02月04日 20:17:52
12楼
3P的,带不带漏保都可以,怎么可以用4p的?你难道要断开PE线?
回复
scareny
2007年02月05日 09:44:21
13楼
柜式空调可考虑为可移动电器设备,故设计时采用4P带漏电保护断路器,挂式的3P不带漏电。另外问楼上,三相空调没N线吗?为什么是断PE线?为什么不是断N线呢?
回复
cxsean
2007年02月07日 16:39:31
14楼

三相空调有N线吗??
回复
cxsean
2007年02月07日 16:39:36
15楼

三相空调有N线吗??
回复
wunsch
2007年02月07日 18:02:19
16楼
如果是TN-C系统,应该只能用3P的,用4P会断PE线,
如果是TN-C或者TN-C-S的,建议使用4P的,
不过我见过的基本上都是TN-C-S的,所有一般都可以用4P的。
回复
kairuijianzhu
2007年02月08日 12:17:54
17楼
加过载、短路和漏电保护,选用4P漏电开关。
回复
zhanghuining
2007年02月08日 13:30:08
18楼
三相空调肯定需要N线,因为它需要控制,三相只是针对压缩机的
回复
ynsy2005
2007年02月25日 13:37:59
19楼


TN-C系统,应该只能用3P的
TN-C-S的,3P,4P都可以用,N线不宜设开关
回复
huanahu
2007年02月25日 14:44:20
20楼

我支持!
回复
kk19801216
2007年02月25日 17:11:22
21楼
当然是加4P的漏电保护断路器啦!不过,地线可不要经过漏电开关啊!如果那空调是不要N线的,就用3P的漏电断路器吧!