三相空调插座前应加什么保护?
yaoda33
yaoda33 Lv.2
2007年01月31日 09:41:43
只看楼主

三相空调插座前应加什么保护?是3P的断路器还是4P的漏电断路器?

三相空调插座前应加什么保护?
是3P的断路器
还是4P的漏电断路器?
免费打赏
cg__yh
2007年02月26日 09:11:29
22楼
如果是柜式机应采用4P+漏电保护,否则采用3P就可以了。
回复
cg__yh
2007年02月26日 09:15:31
23楼
柜式空调:4P加漏电,挂式空调3P不加漏电。
回复
chenjianjun9666
2007年02月26日 09:23:08
24楼
小弟我个人感觉窗机就不用漏电,柜机要用漏电
回复
tsf10127
2007年02月26日 16:36:31
25楼

三倍当然保险,为什么要这么大呢?难道和普通的工艺设备有什么区别吗?
回复
tsf10127
2007年02月26日 16:43:42
26楼
三相空调有N线吗??怎么没人回答呀?应该有吧!
回复
xia63729
2007年02月26日 19:54:19
27楼
三相空调插座应加4p漏电保护.三相空调应该有N线.并且还有一根PE线应该接进..
回复
zhangyi_618
2007年02月27日 09:58:59
28楼
采用TN-C-S系统中,应加装4P漏电保护.另别忘了PE线空调接地.
回复
tangvae
2007年02月27日 10:04:46
29楼

同意!!!!!!!!!!!!!
回复
zzj198110@co163
2007年02月27日 10:17:12
30楼
我觉得应该加装4P带漏电的,插座前都应该加装带漏电的断路器啊
回复
kxykkkxx
2007年02月27日 11:40:23
31楼
我个人认应加装4P的漏电开关,开关的大小应与空调的额定电流稍大一点.而且PE要接。
回复